PROBLEMA CON EL COMPRESOR DE MI SPLIT PEABODY 3000FC

editado febrero 2014 en General
Hola Amigos como les va siempre me intereso el tema del aire acondicionado y sigo a full el foro y bueno ahora me toco ami el problema y quisiera ver si pueden darme una mano!

Resulta que tengo un split de 3000 figrorias F/C, hace 4 años y nunca tuve invonvenientes hasta ahora, que sucede?

De vez en cuando el aire cuando lo prendo con el control y coloco la temperatura deseada en FRIO arranca todo en la unidad interna, y la externa tambien ya que el ventilador enciende y el compresor me parece que tambien (hace el golpeteo tipico) PEROO como que el gas no circula ya que no tira frio la unidad interior y se congela la salida de alta presion de la unidad externa, AHORA LO RARO, cuando le quito los 220v y se los vuelvo a colocar (a la unidad interior) arranca y funciona de maravilla todo el dia (muy muy muy de vez en cuando durante el dia falla y repito el procedimiento y vuelve a andar), cambie 2 veces por dos marcas diferentes el capacitor de arranque de la uni externa y hace lo mismo (puede ser como que lo hace menos seguido luego del cambio, pero lo hace), cuando hace el click del rele de la unidad interior medi tension en la uni interior y exterior y llega ok!, habri todo el aire y nada parece quemado o roto, estoy desconcertado!

Podria ser que el rele este "pegando mal" y que limite la corriente que alimenta el compresor entonces "no le da" para mover el aire???