Conexion electrica Hitachi

editado mayo 2015 en General
Buenos días,he montado un aire acondicionado Hitachi y no me funciona,pero supongo que lo he conectado mal,en la unidad exterior hay regletas de conexión A,B.C,D y en el Split también las mismas regletas con los mismas letras,mi pregunta es,como hay que conectarlo? yo solo he puesto tensión en las letras AyB de cada aparato.es un Hitachi RAC 32cnh2 con Split RAS 32cnh2,muchas gracias por vuestra ayuda.

Comentarios

  • Si lleva frio y calor el aire necesita 2 fases. Una para el aire y otra para valvula de 4 vias que es calor junto al neutro y el tierra aparte de otra fase,neutro y tierra para entrada de corriente de 220 v. Si solo es de frio es monofasico. Fijate en las regletas de la unidad exterior tiene que ponerte las letras L es fase y N neutro . tierra tiene 3 rayas horizontales de mas longitud a menos y una vertical.